Полная версия этой страницы:
Вентиляция в котельной
N_Alexey
2.10.2017, 23:56
Господа, вот в коттедже котельная 19 кв.м, а в ней газовый котел конденсационный, (с турбиной, с коаксиальным дымоходом - приток и выхлоп - на крышу), и резервный дровяной котел на 60 кВт.
И вот - вопросы по вентиляции в этой котельной:
1.Приток очевидно нужен для работы дровяного котла. Какой делать диаметр приточной трубы?
2.Для газового конденсационника ничего не нужно, - ни притока не вытяжки?
3.Нужен ли ещё приток для чего-то?
4.Нужна ли вытяжка из котельной?
Спасибо.
trubo4ist
3.10.2017, 8:37
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56)

1.Приток очевидно нужен для работы дровяного котла. Какой делать диаметр приточной трубы?
Практически любой, но желательно не менее выходного патрубка котла. Эта система саморегулируемая: воздуха зайдет столько, сколько попросит котел. Если приток не пережать. А больше - можно.
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56)

2.Для газового конденсационника ничего не нужно, - ни притока не вытяжки?
Вентиляция.
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56)

3.Нужен ли ещё приток для чего-то?
Для вентиляции и котла.
Цитата(N_Alexey @ 2.10.2017, 23:56)

4.Нужна ли вытяжка из котельной?
При наличии газа - обязательно.
N_Alexey
3.10.2017, 14:34
1.Выходной диаметр = 330 мм. Вот хотелось бы вход сделать потоньше, заплатив увеличенной скоростью протока воздуха. Но насколько допустимо? 200 мм можно? 160 - ??
2-4.Вентиляция = приток+вытяжка.
С притоком - понятно, когда работает закрытый газовый котел, то будет использован приток от резервного дровяного котла. Наверное его хватит.
А вот вытяжку - какую делать, как её посчитать? Тупо трехкратный воздухообмен? Но зачем он нужен, если газовый котел замкнутый?
Естественной вытяжки хватит, или ставить вентилятор?
Спасибо.
ivan-l-ing
3.10.2017, 15:49
ключевое слово газ
поэтому 3 крата и ни как ни ВЕ
N_Alexey
3.10.2017, 16:11
Цитата(ivan-l-ing @ 3.10.2017, 15:49)

ключевое слово газ
поэтому 3 крата и ни как ни ВЕ
Ничего не понял, простите...
Трех-кратный воздухообмен - понял.
Остальное - поясните, пожалуйста.
не менее однократного.
Но вапще как местные газовики скажут. По СПшкам что котельных что теплогенераторных 1 кратный минимальный. По тепловыделениям вапще. Для теплогенераторных Ве рекомендуемый.
ivan-l-ing
3.10.2017, 16:19
был такой сп 41-104
13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.
Щас СП 281 ввели. Там в п.п. 14.3 однократный написан. (он у меня в пдф копипастить неполучается, а перепечатывать лень.)
и помоему верно потому что в коттеджах сплошь и рядом Ве с решеткой в двери. И врядли трехкратный воздухообмен там есть.
А в сп 89(свыше 360 кВт)
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.
Но все равно лучше уточнить у местных газовиков. Потому что встречались требования и 1 и 2 и 3 кратного воздухообмена, в зависимости от региона.
N_Alexey
3.10.2017, 18:16
Господа, нащёт воздухообмена я всё понял, фиг бы с ним...
Вот реальная непонятка - какой делать диаметр входной трубы, чтоб мог работать дровяной котёл 60 кВт??
И да, на высос из котельной - ставить вентилятор или обойтись естественной тягой?
ivan-l-ing
4.10.2017, 8:54
всё просто мощность котла есть, дрова есть, посчитай необходимое кол-во воздуха на горение
аэродинамику считать умеешь, значит ду подберешь
заодно проверишь эту дыру на приток к тому воздухообмену о котором ты всё понял на предмет вымораживания
подскажите, где сказано, что механическая вытяжка из встроенной котельной в коттедже должна быть обязательно с выходом на кровлю?
СП 60.13330.2020:
Цитата
7.6.11 Вентиляционные выбросы из помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должны быть организованы выше кровли, на высоту, обеспечивающую безопасные условия рассеивания, но не меньше, чем 0,5 м от уровня прилегающей кровли.
Цитата(ИОВ @ 15.12.2022, 21:42)

СП 60.13330.2020:
+++
А вАще... Раз уж "крутой" дом, то котельня вне дома.. Это Бомба... даже если вы секете в оборудовании/газе.. То домашние/семья/дети? Уровень сервиса/ТО не тот...
Сильно дороже проходы через кровлю
У нас (РФ) оптимально котел в отдельной постройке/сараюшке
Цитата(ИОВ @ 15.12.2022, 21:42)

СП 60.13330.2020:
Но можно и через стену, главное, чтобы труба была выше кровли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,